Генератор (на случай отключения электричества)

Moderator: Komissar

User avatar
ARARAT.
Уже с Приветом
Posts: 34986
Joined: 20 Oct 2006 00:29
Location: RUS->USA

Re: Генератор (на случай отключения электричества)

Post by ARARAT. »

Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:30 ...
Единственная заморочка - подключение к щитку дома. Тут нужен электрик.
Тут есть варианты... Могу рассказать, только я вам етого не говорил...
:D
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 6638
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: TX

Re: Генератор (на случай отключения электричества)

Post by Grand Canyon »

ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 20:33
Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:30 ...
Единственная заморочка - подключение к щитку дома. Тут нужен электрик.
Тут есть варианты... Могу рассказать, только я вам етого не говорил...
:D
Я читал про вариант с обычной розеткой.
Вроде как в принципе работает, но лучше так не делать.
User avatar
ARARAT.
Уже с Приветом
Posts: 34986
Joined: 20 Oct 2006 00:29
Location: RUS->USA

Re: Генератор (на случай отключения электричества)

Post by ARARAT. »

Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:43
ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 20:33
Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:30 ...
Единственная заморочка - подключение к щитку дома. Тут нужен электрик.
Тут есть варианты... Могу рассказать, только я вам етого не говорил...
:D
Я читал про вариант с обычной розеткой.
Вроде как в принципе работает, но лучше так не делать.
Нет, там и другие варианты есть... Насчет "лучше так не делать", вот тут и "загвоздка"... От вас зависит.
Главный вопрос какой "switch", автоматический или "ручной" и его подключение соответственно. Автоматический нужен електрик, ручной не нужен, но ето тогда на вас.
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 6638
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: TX

Re: Генератор (на случай отключения электричества)

Post by Grand Canyon »

ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 20:59
Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:43
ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 20:33
Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:30 ...
Единственная заморочка - подключение к щитку дома. Тут нужен электрик.
Тут есть варианты... Могу рассказать, только я вам етого не говорил...
:D
Я читал про вариант с обычной розеткой.
Вроде как в принципе работает, но лучше так не делать.
Нет, там и другие варианты есть... Насчет "лучше так не делать", вот тут и "загвоздка"... От вас зависит.
Главный вопрос какой "switch", автоматический или "ручной" и его подключение соответственно. Автоматический нужен електрик, ручной не нужен, но ето тогда на вас.
Ну я считаю что лучше это сделать один раз и правильно. Считаю что руки у меня растут как надо, но в электрику принципиально не лезу, за исключением разве что совсем мелочей. Хотя blower motor я один раз сам поставил, по местным меркам это не такая уж и мелочь. Так или иначе, ничего страшного один раз вызвать электрика...
User avatar
ARARAT.
Уже с Приветом
Posts: 34986
Joined: 20 Oct 2006 00:29
Location: RUS->USA

Re: Генератор (на случай отключения электричества)

Post by ARARAT. »

Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 21:13
ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 20:59
Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:43
ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 20:33
Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:30 ...
Единственная заморочка - подключение к щитку дома. Тут нужен электрик.
Тут есть варианты... Могу рассказать, только я вам етого не говорил...
:D
Я читал про вариант с обычной розеткой.
Вроде как в принципе работает, но лучше так не делать.
Нет, там и другие варианты есть... Насчет "лучше так не делать", вот тут и "загвоздка"... От вас зависит.
Главный вопрос какой "switch", автоматический или "ручной" и его подключение соответственно. Автоматический нужен електрик, ручной не нужен, но ето тогда на вас.
Ну я считаю что лучше это сделать один раз и правильно. Считаю что руки у меня растут как надо, но в электрику принципиально не лезу, за исключением разве что совсем мелочей. Ничего страшного один раз вызвать электрика...
Там надо будет "отключать" дом от eлектричества, т.е. от сервице для установки auto switch...
Он ставится между service feed(который после счетчика) и щитком. Если вы конечно хотите иметь генератор на все потребители. Если только на некоторые, то ставится второй щиток через которые питаются все ети потребители с отводом от главного щитка, ето гораздо больше работы и ограниченно только етими потребителями и никакие другие не будут запитанны от генератора при переключении на него.

PS Auto switch с установкой будет стоить больше штуки(может и две) только сам по себе(без генератора и всего остального), просто инфо...
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 6638
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: TX

Re: Генератор (на случай отключения электричества)

Post by Grand Canyon »

ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 21:19
Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 21:13
ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 20:59
Grand Canyon wrote: 25 Feb 2021 20:43
ARARAT. wrote: 25 Feb 2021 20:33
Тут есть варианты... Могу рассказать, только я вам етого не говорил...
:D
Я читал про вариант с обычной розеткой.
Вроде как в принципе работает, но лучше так не делать.
Нет, там и другие варианты есть... Насчет "лучше так не делать", вот тут и "загвоздка"... От вас зависит.
Главный вопрос какой "switch", автоматический или "ручной" и его подключение соответственно. Автоматический нужен електрик, ручной не нужен, но ето тогда на вас.
Ну я считаю что лучше это сделать один раз и правильно. Считаю что руки у меня растут как надо, но в электрику принципиально не лезу, за исключением разве что совсем мелочей. Ничего страшного один раз вызвать электрика...
Там надо будет "отключать" дом от eлектричества, т.е. от сервице для установки auto switch...
Он ставится между service feed(который после счетчика) и щитком. Если вы конечно хотите иметь генератор на все потребители. Если только на некоторые, то ставится второй щиток через которые питаются все ети потребители с отводом от главного щитка, ето гораздо больше работы и ограниченно только етими потребителями и никакие другие не будут запитанны от генератора при переключении на него.

PS Auto switch с установкой будет стоить больше штуки(может и две) только сам по себе(без генератора и всего остального), просто инфо...
Спасибо! Ну вот, интуиция мне так и подсказывала, что с этим переключателем не все так просто. Генераторов самих завались и недорого, но что-то на моей улице ни у кого не видно было света в доме. Как раз с переключателем я недостаточно хорошо смотрел.
owld
Уже с Приветом
Posts: 402
Joined: 19 Jan 2011 12:29

Re: Генератор (на случай отключения электричества)

Post by owld »

я недавно ставил - на улице, около основной панели ставится еще одна для переключения subpanel что в гараже на геренатор и обратно( на ней все потребители кроме AC ) там же рядом и розетка 50А для генератора. Такая панель на 2x50A и 2x125A + розетка, провода и работа стоила около $1K. Туда же входил permit ( < $100 ). Я так понимаю что работа + материалы примерно равны стоимости генератора. Например работа по установке автоматичекского переключателя, natural gas подсоединения стоит у нас около $6к. столько же стоит generac который на 15-20kW

Return to “Мой дом”