И опять про "Central A/C"

Moderator: Komissar

uncle_stepa
Уже с Приветом
Posts: 159
Joined: 13 Apr 2005 14:53

И опять про "Central A/C"

Post by uncle_stepa »

Может ли кто-то из знающих технарей подсказать такую штуку?
Подбираем себе дом и вышли на неплохой вроде бы.
Но при осмотре дома возникли сомнения в кондиционере - при уставке на термостате кондишена 71 F, реальная температура показывалась 78. (Жаркий день был для Огайщины, где-то за 90 градусов. Дом двухэтажный 2010 квадратных футов).
Да и на вид внешний блок (condensing unit) маловат вроде.
Тщательный осмотр показал, что юнит этот - фирмы Bryant на 2,5 TON холода (точнее, по сведениям в инете, даже меньше - 27,5-28 тыс. BTU/час).
Таки похоже, что маловат юнит, да и мы любим похолоднее в доме держать.

А вопрос такой - при замене на более мощный кондиционер можно поменять только внешнюю condensing unit (думаю где-то на 3,5 TON минимум надо, судя по ориентирам уважаемого gv в этом топике http://forum.privet.com/viewtopic.php?t=84150) или надо при этом обязательно менять и внутренний испаритель, который встраивается в furnace?
От чего в основном количество производимого холода всей системы зависит, от этой внешней condensing unit или обе части должны строго соответствовать?
User avatar
gv
Уже с Приветом
Posts: 10893
Joined: 19 Dec 2002 05:19
Location: NY, USA

Re: И опять про "Central A/C"

Post by gv »

uncle_stepa wrote:Может ли кто-то из знающих технарей подсказать такую штуку?
Подбираем себе дом и вышли на неплохой вроде бы.
Но при осмотре дома возникли сомнения в кондиционере - при уставке на термостате кондишена 71 F, реальная температура показывалась 78. (Жаркий день был для Огайщины, где-то за 90 градусов. Дом двухэтажный 2010 квадратных футов).
Да и на вид внешний блок (condensing unit) маловат вроде.
Тщательный осмотр показал, что юнит этот - фирмы Bryant на 2,5 TON холода (точнее, по сведениям в инете, даже меньше - 27,5-28 тыс. BTU/час).
Таки похоже, что маловат юнит, да и мы любим похолоднее в доме держать.

А вопрос такой - при замене на более мощный кондиционер можно поменять только внешнюю condensing unit (думаю где-то на 3,5 TON минимум надо, судя по ориентирам уважаемого gv в этом топике http://forum.privet.com/viewtopic.php?t=84150) или надо при этом обязательно менять и внутренний испаритель, который встраивается в furnace?
От чего в основном количество производимого холода всей системы зависит, от этой внешней condensing unit или обе части должны строго соответствовать?

Во-первых юнит для такого дома слабоват, особенно если плохие окна и теплоизоляция на чердаке.
Во-вторых при замене юнита на более мощный нужно менять пратически всю систему. Например от condencer unit идет к air handler две медные трубки. Одна толще, другая тоньше. У юнита 2.5 ТОН и 3 ТОН эти трубки одинаковые, а вот уже у 3.5 ТОН диаметр больше. Их тоже надо менять.
Далее duct система тоже рассчитана на меньший объем проходящего воздуха. Поэтому нежно добавить еще одну-две-три трубы вля воздуха иначе в воздуховодах будет свистеть ветер из-за повышенного давления и плюс система быстрее испортится. Холод производит ВСЯ система, поэтому менять нужно и снаружи и внутри. Хотя иногда помогает установка большего внутреннего юнита, но тогда возникает проблема диаметров трубок(я писал выше). Переходники на меньший или больший диаметр строго НЕ рекомендуются потому что юниты рассчитаны именно на определенный диаметр. Если будет больше или меньше возникнут разные проблемы(их много и перечислять я их не буду)
Плохая репутация — это когда живешь не так, как хочется другим
uncle_stepa
Уже с Приветом
Posts: 159
Joined: 13 Apr 2005 14:53

Post by uncle_stepa »

Спасибо :) !
А нельзя ли выставить систему на мЕньшую температуру фреона(если фреон?) во внутреннем испарителе, чтобы не увеличивать воздуховоды при замене на более производительную unit? Т.е. оставить поток воздуха прежним, охладив несколько ниже по температуре.
Или тут в Америке все идет со стационарными уставками прямо с завода и потом практически нельзя поменять?
User avatar
gv
Уже с Приветом
Posts: 10893
Joined: 19 Dec 2002 05:19
Location: NY, USA

Post by gv »

uncle_stepa wrote:Спасибо :) !
А нельзя ли выставить систему на мЕньшую температуру фреона(если фреон?) во внутреннем испарителе, чтобы не увеличивать воздуховоды при замене на более производительную unit? Т.е. оставить поток воздуха прежним, охладив несколько ниже по температуре.
Или тут в Америке все идет со стационарными уставками прямо с завода и потом практически нельзя поменять?

Нет, нельзя. И это не в Америке дело, а в физических законах. У каждого вида охлаждающей жидкости есть определенные физические и химические параметры которые остаются неизменными. Для R-22, который используется в большинстве систем, суперхит должен быть 15 градусов. Если будет больше, охлаждение прекратится и система покроется льдом. Это же не холодильник, там другие жидкости используются.
Единственно что можно сделать так это улучшить теплоизоляцию в доме. В идеале теплообмена с улицей не будет и можно охладить дом до 32-35 градусов. Но идеала не бывает, тепло поступает в дом и мы имеем то что имеем. Плохая изоляция- нужен мощный юнит, хорошая - нужен послабее.
Плохая репутация — это когда живешь не так, как хочется другим
uncle_stepa
Уже с Приветом
Posts: 159
Joined: 13 Apr 2005 14:53

Post by uncle_stepa »

Насчет изоляции что-то подумаем,если решимся покупать.
Спасибо за советы.
:fr:

Return to “Мой дом”