Пару вопросов по электрике.

Moderator: Komissar

User avatar
GoodBuyAmerica
Уже с Приветом
Posts: 4352
Joined: 12 Jul 2002 06:38
Location: San Diego

Re: Пару вопросов по электрике.

Post by GoodBuyAmerica »

katit wrote:Дело такое. Есть у меня щиток - главный рубильник 200А, сумма мелких - ~300А.

А разве так можно? Я думал, что сумма мелких не должна превышать главный рубильник. У меня таоже превышает, но я думал, что это бывшие хозяева намудрили.
"...обращаться на Вы с большой буквы - это ж каким интеллигентом нужно быть потомственным, злокозненным!" из анонимных постов в ЖЖ
User avatar
MOHCTP
Уже с Приветом
Posts: 1665
Joined: 07 Nov 2000 10:01
Location: Tallinn -> Silicon Valley

Post by MOHCTP »

derzkaya wrote:Но для residential можно до 13 розеток на один circuit.

А номер статьи NEC об этом Ваша программка или Вы не подскажете?
Это не мы тормозим, это вы - гоните.
User avatar
derzkaya
Удалена за наезды на участников
Posts: 6939
Joined: 05 Nov 2004 18:18

Post by derzkaya »

Случайно я подскажу :lol:
NEC 2005
220.14 (I)

" A load of 180 volt-ampers is not required to be considered for outlets supplying recessed lighting fixtures, lighting outlets for general illumination, and small-appliance branch circuits.

Exibit 220.4 the maximum number of outlets permitted on 15 and 20 A branch circuits is 10 and 13 outlets, respectively."

Фактически, это правило распространяется на все general use receptacles. Конечно в кухне или в мойке уже низзяя
User avatar
MOHCTP
Уже с Приветом
Posts: 1665
Joined: 07 Nov 2000 10:01
Location: Tallinn -> Silicon Valley

Post by MOHCTP »

derzkaya wrote:Случайно я подскажу :lol:

Огромное спасибо! Ещё вопрос на засыпку - является ли junction box outlet-ом?
Это не мы тормозим, это вы - гоните.
User avatar
MOHCTP
Уже с Приветом
Posts: 1665
Joined: 07 Nov 2000 10:01
Location: Tallinn -> Silicon Valley

Post by MOHCTP »

dup.
Это не мы тормозим, это вы - гоните.
User avatar
derzkaya
Удалена за наезды на участников
Posts: 6939
Joined: 05 Nov 2004 18:18

Post by derzkaya »

MOHCTP wrote:
derzkaya wrote:Случайно я подскажу :lol:

Огромное спасибо! Ещё вопрос на засыпку - является ли junction box outlet-ом?


Ну это как посмотреть. Потенциально j-box размером 2x4 может стать розеткой и наооборот. Вы меняете крышки и вставляете дуплех ресептакл, вот и все. И в прнципе розетка есть j-box , просто ограниченое колличество фидерс в ней помещается.
User avatar
MOHCTP
Уже с Приветом
Posts: 1665
Joined: 07 Nov 2000 10:01
Location: Tallinn -> Silicon Valley

Post by MOHCTP »

derzkaya wrote:Ну это как посмотреть.

Outlet: A point on the wiring system at which current is taken to supply utilization equipment. Вроде как не является.
Это не мы тормозим, это вы - гоните.
User avatar
MOHCTP
Уже с Приветом
Posts: 1665
Joined: 07 Nov 2000 10:01
Location: Tallinn -> Silicon Valley

Post by MOHCTP »

derzkaya wrote:Случайно я подскажу :lol:
NEC 2005
220.14 (I)


А не 2002 ли года Ваша цитата? На самом деле - не важно, я нашёл ответ на волновавший меня вопрос (можно ли, к примеру, 15 50-ваттных recessed lights повесить на один circuit).
Спасибо!
Это не мы тормозим, это вы - гоните.
User avatar
derzkaya
Удалена за наезды на участников
Posts: 6939
Joined: 05 Nov 2004 18:18

Post by derzkaya »

MOHCTP wrote:
derzkaya wrote:Случайно я подскажу :lol:
NEC 2005
220.14 (I)


А не 2002 ли года Ваша цитата? На самом деле - не важно, я нашёл ответ на волновавший меня вопрос (можно ли, к примеру, 15 50-ваттных recessed lights повесить на один circuit).
Спасибо!


Нет цитата из 2005

А зачем тогда вы про розетки спрашивали. Розетки расчитываются по 180 вольт/ампер

Правило- 20 амперный азс может быть загружен на 80 процентов - т.е 16 А
16А х 120 вольт получаем 1920 вольт/ампер.
вы можете не 15 50 ваттовых, а 38 ламп повесить на один 20 А азс. Учтите если там трансфроматоры, то power factor немножко снизит Ваши возможности
User avatar
MOHCTP
Уже с Приветом
Posts: 1665
Joined: 07 Nov 2000 10:01
Location: Tallinn -> Silicon Valley

Post by MOHCTP »

derzkaya wrote:Нет цитата из 2005

Странно, у меня книженция красная 2005 и там совершенно другой текст для той же статьи. Но это неважно, может у нас разные NEC 2005 :)

derzkaya wrote:А зачем тогда вы про розетки спрашивали.

Не помню такого, про аутлеты - помню, спрашивал :) Как я понимаю - аутлетом является и коробка, от которой я smog detector кормить буду. У меня один circuit (освещение) просто подошёл к пределу по нагрузке и я решил уточнить, можно ли ещё туда что-то маленькое привесить.

Ещё вопрос. На иллюстрации у меня joists, которые на чердаке. Есть ли правила хорошего тона, как коробки (junction boxes) к ним крепить или где как удобно? Что-то мне подсказвает, что Вы поболее меня этих коробок видели. Спасибо :)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Это не мы тормозим, это вы - гоните.
User avatar
derzkaya
Удалена за наезды на участников
Posts: 6939
Joined: 05 Nov 2004 18:18

Post by derzkaya »

MOHCTP wrote:
derzkaya wrote:Нет цитата из 2005

Странно, у меня книженция красная 2005 и там совершенно другой текст для той же статьи. Но это неважно, может у нас разные NEC 2005 :)

derzkaya wrote:А зачем тогда вы про розетки спрашивали.

Не помню такого, про аутлеты - помню, спрашивал :) Как я понимаю - аутлетом является и коробка, от которой я smog detector кормить буду. У меня один circuit (освещение) просто подошёл к пределу по нагрузке и я решил уточнить, можно ли ещё туда что-то маленькое привесить.

Ещё вопрос. На иллюстрации у меня joists, которые на чердаке. Есть ли правила хорошего тона, как коробки (junction boxes) к ним крепить или где как удобно? Что-то мне подсказвает, что Вы поболее меня этих коробок видели. Спасибо :)


У меня желтая книжка с разяснениями к статьям.
Насчет где крепить распред коробки. Нет как таковых правил, кроме одного что они должны быть в доступном месте, имеется в виду что нельзя в стене замуровать такую коробку. В потолке можно т.к. там через чердак доступ.
Крепить можете как угодно, но помните что на тех стадах которые вы просверлите что бы протянуть проводку нужно набить металические защитные пластинки. Ну что бы когда закроете драйволл ненароком не просверлили провода.

Насчте аутлетов сорри, я поняла что вы о розетках говорите
User avatar
MOHCTP
Уже с Приветом
Posts: 1665
Joined: 07 Nov 2000 10:01
Location: Tallinn -> Silicon Valley

Post by MOHCTP »

derzkaya wrote:нужно набить металические защитные пластинки. Ну что бы когда закроете драйволл ненароком не просверлили провода

Если менее 1 1/4 дюйма до края 8)
Не, я через потолок коробки не ставлю, всё с чердака. Лично мне нравится вариант 2 - работать в коробке удобнее. По любому - спасибо 8)
Это не мы тормозим, это вы - гоните.

Return to “Мой дом”