Цикличное выключение furnace

Moderator: Komissar

User avatar
Gori
Уже с Приветом
Posts: 1065
Joined: 31 Mar 2003 21:52
Location: UA --> MD

Цикличное выключение furnace

Post by Gori »

Еще прошлый год работал нормально. Сейчас происходит что-то непонятное. Работает приблизительно 5 минут, потом выключается. Причем выключается ступенчато, то есть вначале отключается газ, но вентилятор продолжает работать, потом выключается и вентилятор (наверное, один из вентиляторов, потому что слабый шум все равно остается), но.. всего на несколько секунд. Вновь включается вентилятор и вскоре вновь зажигается огонь. Ну рано или поздно все же нагреватель выключается после достижения требуемой температуры.

Вначале грешил на элекронный термостат, поскольку температура приближалась к заданной, при недостаточно большом установленном диапазоне поддержки температуры примерно такое и должно происходить. Выставил это значение в максимум с тем же результатом. Потом задал температуру побольше и увидел, что даже в этом случае происходят выключение. Увидел, что термостат показывает "нагрев" постоянно даже когда происходит это временное отключение.

Возможно ли наличие у нагревателя механизмов защиты от перегрева? Какие еще механизмы отключения могли бы быть у нагревателя? Аппарату уже лет 14. Термостату 4 года.

Пытался найти, как правильно перевести слово furnace и нашел только нагреватель. Имеется в виду стационарный (встроенный) нагреватель воздуха в townhouse'е, расположен в basement. А электронный термостат на стене в гостиной.
Last edited by Gori on 31 Oct 2012 04:25, edited 1 time in total.
"Вы задаете сразу три вопроса -- мне одному ответить трудно" (с) Труффальдино
User avatar
Gori
Уже с Приветом
Posts: 1065
Joined: 31 Mar 2003 21:52
Location: UA --> MD

Re: Цикличное выключение furnace

Post by Gori »

При дальнейшем размышлении появилась мысль о том, что такое может происходить в случае, если электронный термостат выдает напряжение, близкое к порогу срабатывания воздухонагревателя. Возможно, через какое-то время по каким-то причинам это напряжение немного уменьшается и переступает порог.
Возможны варианты неисправного термостата, но возможно что сам нагреватель неисправен и сопротивление его цепи управления по какой-то причине уменьшилось и нестабильно. При достаточно низком сопротивлении управляющее напряжение падает.
Думаю, можно попробовать померять напряжение на термостате в процессе этих переходов.
"Вы задаете сразу три вопроса -- мне одному ответить трудно" (с) Труффальдино
User avatar
thinker
Уже с Приветом
Posts: 26871
Joined: 29 Aug 2000 09:01

Re: Цикличное выключение furnace

Post by thinker »

Gori wrote:Еще прошлый год работал нормально. Сейчас происходит что-то непонятное. Работает приблизительно 5 минут, потом выключается. Причем выключается ступенчато, то есть вначале отключается газ, но вентилятор продолжает работать, потом выключается и вентилятор
Это нормально, у нас также.
Gori wrote:Вначале грешил на элекронный термостат, поскольку температура приближалась к заданной, при недостаточно большом установленном диапазоне поддержки температуры примерно такое и должно происходить. Выставил это значение в максимум с тем же результатом. Потом задал температуру побольше и увидел, что даже в этом случае происходят выключение. Увидел, что термостат показывает "нагрев" постоянно даже когда происходит это временное отключение.
И это нормально. Постоянно он работать не может. Я так и не понял в чем проблема. Если он греет нормально, то все в порядке.
All rights reserved, all wrongs revenged.
swimmer
Уже с Приветом
Posts: 117
Joined: 01 Sep 2004 09:52

Re: Цикличное выключение furnace

Post by swimmer »

Gori wrote:Возможно ли наличие у нагревателя механизмов защиты от перегрева? Какие еще механизмы отключения могли бы быть у нагревателя? Аппарату уже лет 14. Термостату 4 года.
Есть и датчик пламени и датчики перегрева.

Я сталкивался с проблемами с датчиком пламени на обогревателях старше 10 лет, но на ваш случай было не похоже, обогреватели включались секунд на 30 и потом гасили огонь. После 3 включений засыпали на 3 часа, полностью игнорируя термостат.

Как проявляет себя датчик перегрева я не знаю. Могу только посоветовать поискать документацию на вашу модель, там может быть диагностический светодиод, который по-разному мигает при различных неисправностях.
kopusha27
Уже с Приветом
Posts: 767
Joined: 19 Dec 2007 16:56

Re: Цикличное выключение furnace

Post by kopusha27 »

Еще может быть проблема с пластиной/панелью управления. Похожие симптомы (furnace выключался через три минуты) исчезли после ее замены, чего-то там ложно реагировало на давление газа или типа того, не помню слова ремонтника. Ее не ремонтируют, меняют, отдал $270 + около $70 за замену, года три назад.

И да, мастер долго пытался по миганиям светодиода определить проблему. Есть такой путь.
Но в моем случае ему не помогло.
User avatar
Gori
Уже с Приветом
Posts: 1065
Joined: 31 Mar 2003 21:52
Location: UA --> MD

Re: Цикличное выключение furnace

Post by Gori »

thinker wrote:И это нормально. Постоянно он работать не может. Я так и не понял в чем проблема. Если он греет нормально, то все в порядке.
А почему бы ему не работать постоянно? Я исхожу из того, что если что-то долго работало по-одному, а потом стало по-другому, есть высокая доля вероятности, что имеется какая-то неисправность. Или это начала какого-то процесса.
Хотя не могу не согласиться, что наверное, не так уж и критично.
Last edited by Gori on 31 Oct 2012 17:58, edited 1 time in total.
"Вы задаете сразу три вопроса -- мне одному ответить трудно" (с) Труффальдино
User avatar
Gori
Уже с Приветом
Posts: 1065
Joined: 31 Mar 2003 21:52
Location: UA --> MD

Re: Цикличное выключение furnace

Post by Gori »

swimmer wrote: Я сталкивался с проблемами с датчиком пламени на обогревателях старше 10 лет, но на ваш случай было не похоже, обогреватели включались секунд на 30 и потом гасили огонь. После 3 включений засыпали на 3 часа, полностью игнорируя термостат.

Как проявляет себя датчик перегрева я не знаю. Могу только посоветовать поискать документацию на вашу модель, там может быть диагностический светодиод, который по-разному мигает при различных неисправностях.
Да, тогда действительно вариантов несколько. Стоит поискать документацию.
"Вы задаете сразу три вопроса -- мне одному ответить трудно" (с) Труффальдино
User avatar
Gori
Уже с Приветом
Posts: 1065
Joined: 31 Mar 2003 21:52
Location: UA --> MD

Re: Цикличное выключение furnace

Post by Gori »

kopusha27 wrote:Еще может быть проблема с пластиной/панелью управления. Похожие симптомы (furnace выключался через три минуты) исчезли после ее замены, чего-то там ложно реагировало на давление газа или типа того, не помню слова ремонтника. Ее не ремонтируют, меняют, отдал $270 + около $70 за замену, года три назад.

И да, мастер долго пытался по миганиям светодиода определить проблему. Есть такой путь.
Но в моем случае ему не помогло.
На самом деле выходит, что может это панель барахлит, а может, и датчик какой. Возможно, без мастера не обойтись.
А вот светодиодов на нашем аппарате, кажется и нет.
"Вы задаете сразу три вопроса -- мне одному ответить трудно" (с) Труффальдино
swimmer
Уже с Приветом
Posts: 117
Joined: 01 Sep 2004 09:52

Re: Цикличное выключение furnace

Post by swimmer »

Gori wrote:А вот светодиодов на нашем аппарате, кажется и нет.
Ну на моем, например, светодиод видно через маленькое круглое застекленное окошко, и то только если он мигает.

Подозреваю, что могут быть модели без окошек, тода надо будет снимать крышку и смотреть на плату управления. В общем ищите документацию.
Ugreen
Уже с Приветом
Posts: 698
Joined: 18 Apr 2002 00:17

Re: Цикличное выключение furnace

Post by Ugreen »

Еще можно прогнать тесты, хотя не думаю что при таких симптомах ето поможет что-то выявить. Процедура д.б. описана в мануале. У меня это примерно так-
надо снять крышку(дверцу) чтоб добраться до платы. На плате найти контакт "TEST" и коротнуть его с землей ("COM"). При этом еще надо найти и зажать кнопку, которая отжалась, когда вы сняли крышку. Furnace прогонит свои внутренние тесты и если чо не так, помигает лампочкой, которая кстати находится тоже на плате.
Broken English Spoken Perfectly!
User avatar
thinker
Уже с Приветом
Posts: 26871
Joined: 29 Aug 2000 09:01

Re: Цикличное выключение furnace

Post by thinker »

Gori wrote:А почему бы ему не работать постоянно?
Возможно он будет работать постоянно, когда будет холоднее на улице. То есть, циклы ON будут длинее ОFF. А если у вас есть всё же проблема какая, то она также проявится при низкой температуре за окном. Например, когда холодно, не будет держать температуру установленную на термостате. У нас так кстати тоже было.
All rights reserved, all wrongs revenged.
User avatar
Likenew
Уже с Приветом
Posts: 12065
Joined: 15 Feb 2002 10:01
Location: TX

Re: Цикличное выключение furnace

Post by Likenew »

Вот меня тоже отопитель волнует. В етом году уже пару раз такое было, что вылючался и не мог включиться. Я наблюдала, читала документацию... Похоже, что чо-то с горением, пишет, что пламя не обнаружено. Пламя нормального голубого цвета, но включается на секунды 3 и гаснет, вентилятор не включается. После трех неудачных попыток отопитель засыпает, не реагирует не на что, температура падала до 62Ф. Если же горелки горят дольше, то уже включается потом вентиллятор и нагнетает тепло в дом. Сиже чешу репу, сейчас вызывать, пока уже дня 3 как нормально работает, или потом, когда не СМОЖЕТ ВКЛЮЧИТьСЯ? Более того, волнует то, что опосля такого засыпания очень трудно ваще его разбудить, пришлось щелкать несколько минут, пока в чувство пришел. С етой точки зрения уже и не одна проблема видится... Мужики, что скажете? Куда бечь?

Помницца, когда снимали дуплекс, его хозяин именно так и "ремонтировал" отопление, включал/выключал пока не заработает.
kopusha27
Уже с Приветом
Posts: 767
Joined: 19 Dec 2007 16:56

Re: Цикличное выключение furnace

Post by kopusha27 »

Likenew wrote:Вот меня тоже отопитель волнует. В етом году уже пару раз такое было, что вылючался и не мог включиться. Я наблюдала, читала документацию... Похоже, что чо-то с горением, пишет, что пламя не обнаружено. Пламя нормального голубого цвета, но включается на секунды 3 и гаснет, вентилятор не включается. После трех неудачных попыток отопитель засыпает, не реагирует не на что, температура падала до 62Ф. Если же горелки горят дольше, то уже включается потом вентиллятор и нагнетает тепло в дом. Сиже чешу репу, сейчас вызывать, пока уже дня 3 как нормально работает, или потом, когда не СМОЖЕТ ВКЛЮЧИТьСЯ? Более того, волнует то, что опосля такого засыпания очень трудно ваще его разбудить, пришлось щелкать несколько минут, пока в чувство пришел. С етой точки зрения уже и не одна проблема видится... Мужики, что скажете? Куда бечь?

Помницца, когда снимали дуплекс, его хозяин именно так и "ремонтировал" отопление, включал/выключал пока не заработает.
У вас похоже четко то, что написал swimmer выше
Я сталкивался с проблемами с датчиком пламени на обогревателях старше 10 лет, но на ваш случай было не похоже, обогреватели включались секунд на 30 и потом гасили огонь. После 3 включений засыпали на 3 часа, полностью игнорируя термостат.
Он может нормально работать после очередного включения и дни и недели, но это признак умирания. Лучше вызвать ремонтника, пока еще не зима.
swimmer
Уже с Приветом
Posts: 117
Joined: 01 Sep 2004 09:52

Re: Цикличное выключение furnace

Post by swimmer »

Likenew wrote:Сиже чешу репу, сейчас вызывать, пока уже дня 3 как нормально работает, или потом, когда не СМОЖЕТ ВКЛЮЧИТьСЯ?
Ну я тоже не хотел туда лезть, пока в одну из самых холодных ночей он опять не заснул на 3 часа. В обоих случаях датчиком пламени был простой металлический штырь, который все время находится в пламени и постепенно покрывается нагаром. Весь ремонт заключался в очистке от этого нагара. Для этого понадобились только отвертка чтобы снять крышку и открутить датчик плюс мелкая наждачка для зачистки.
User avatar
magpie
Уже с Приветом
Posts: 1148
Joined: 10 Oct 2007 23:09
Location: из штата ветров

Re: Цикличное выключение furnace

Post by magpie »

Если какой то срок годности этого фернеса ?
Наш как сбесился в этот сезон ,ему уже больше 30 лет ,включается очень часто ,даже 5 минут не выдерживает .
В доме такое впечатление не хватает кислорода -клонит в сон постоянно . К утру вся кожа на лице покрываеться белым налетом и слезает как будто не мылся человек много лет .
Вот и думаю что делать то ? Может его менять уже нужно на новый ?
kopusha27
Уже с Приветом
Posts: 767
Joined: 19 Dec 2007 16:56

Re: Цикличное выключение furnace

Post by kopusha27 »

Годен, пока нормально работает, других показателей не существует.
Вызовите техника на обычный осмотр и наладку/настройку, вам задешево все в подробностях порекомендуют, заодно и наладят, если возможно. Следовать рекомендациям никто же не заставляет, если нет желания.
А воздушные короба кто-то когда-то смотрел или прочищал? Может там вся вся вековая пыль собралась, с плесенью перемешалась и садится на лицо.
User avatar
magpie
Уже с Приветом
Posts: 1148
Joined: 10 Oct 2007 23:09
Location: из штата ветров

Re: Цикличное выключение furnace

Post by magpie »

Воздушные короба это что такое ?
Я знаю что вызывали службу 2 года назад ,чистили всю пыль в вентиляционных решетках и в самом подвале . Там есть специальное отверстие в потолке и туда широкий длинный шланг под ключали как у пылесоса и час наслаждались шумом все соседи .
Скажу по секрету ,что стало еще хуже после этого . Дядька еще куда то какой то жидкости наливал ,очень похоже было на хлор с чем то . нос аж щипало при вдохе очень долго потом . Сейчас вроде выветри лось все это .
Муж вызывал человека из агентства по обслуживанию фернеса ,может с год или полтора назад . Пришел мексиканец ,что то там откручивал и менял . В том году еще ничего было ,а в этом такая фишка как буд то тебя поджаривают живьем .
Пожаловаться не кому ,владелец этой компаниии как выяснилось ,перешел в мир иной .
User avatar
Gori
Уже с Приветом
Posts: 1065
Joined: 31 Mar 2003 21:52
Location: UA --> MD

Re: Цикличное выключение furnace

Post by Gori »

В моем случае все оказалось очень прозаично -- фильтр. Вытянул его и был ошарашен... Просто раньше, когда менял фильтры, они были совершенно чистые, вот и ослабил бдительность. Уже не помню, что же мы такое делали, что они ТАК загрязнились в этот раз.
Спасибо совету от ARARAT
"Вы задаете сразу три вопроса -- мне одному ответить трудно" (с) Труффальдино
User avatar
magpie
Уже с Приветом
Posts: 1148
Joined: 10 Oct 2007 23:09
Location: из штата ветров

Re: Цикличное выключение furnace

Post by magpie »

Мы тоже чистим те фильтры . А толку то ?
kopusha27
Уже с Приветом
Posts: 767
Joined: 19 Dec 2007 16:56

Re: Цикличное выключение furnace

Post by kopusha27 »

magpie wrote:Воздушные короба это что такое ?
Я знаю что вызывали службу 2 года назад ,чистили всю пыль в вентиляционных решетках и в самом подвале . Там есть специальное отверстие в потолке и туда широкий длинный шланг под ключали как у пылесоса и час наслаждались шумом все соседи .
Скажу по секрету ,что стало еще хуже после этого . Дядька еще куда то какой то жидкости наливал ,очень похоже было на хлор с чем то . нос аж щипало при вдохе очень долго потом . Сейчас вроде выветри лось все это.
Похоже, что как раз эти короба и чистились слегка. Только в тяжелых случаях туда еще ершики такие лохматые вращающиеся запускают, чтобы эти пылевые отложения поднять и отсосать. Как правило во все вентиляционные решетки запускают по очереди, плюс еще дырку вырезают возле фурнаса и запускают в главный короб и его тупик.
А жидкость наливают, чтобы попытаться убить плесень и разных бактерий. Но это не помогает в целом, только на короткое время.
magpie wrote:Муж вызывал человека из агентства по обслуживанию фернеса ,может с год или полтора назад . Пришел мексиканец ,что то там откручивал и менял . В том году еще ничего было ,а в этом такая фишка как буд то тебя поджаривают живьем .
Пожаловаться не кому ,владелец этой компаниии как выяснилось ,перешел в мир иной .
Если честно, то не видно, на что жаловаться-то? На то, что 30-летний фурнас через полтора года после наладки стал барахлить? Скорее сказать спасибо, что столько нормально проработал после мексиканца. Часто и пятнадцатилетние раз за разом выходят из строя.
ekriv
Уже с Приветом
Posts: 5424
Joined: 19 Jan 2004 23:12
Location: Florida

Re: Цикличное выключение furnace

Post by ekriv »

magpie wrote:Мы тоже чистим те фильтры . А толку то ?
Фильтры не чистят, а меняют примерно раз в 1-2 месяца.
User avatar
magpie
Уже с Приветом
Posts: 1148
Joined: 10 Oct 2007 23:09
Location: из штата ветров

Re: Цикличное выключение furnace

Post by magpie »

Меняли было дело ,пока нам не продали специальный ,который мыть нужно .
Там не ершики были ,а небольшой пылесос использовался . У меня такой быстро вышел из строя в свое время .
Он не сильный по мощности всасывания пыли ,но дядечка упорно его использовал проталкивая пыль из открытых решеток в комнатах куда то вниз.
kopusha27
Уже с Приветом
Posts: 767
Joined: 19 Dec 2007 16:56

Re: Цикличное выключение furnace

Post by kopusha27 »

magpie wrote:Меняли было дело ,пока нам не продали специальный ,который мыть нужно .
:)
Ну так легко может перепад давления на нем, даже чистом, такой, что заставляет захлебываться фурнес, он и вырубается после начала работы по давлению на входе или выходе. Как раз в 5 минут и укладывается, чтобы автоматика сработала.
Возьмите обычный фильтр паспортный и попробуйте, как работает на нем.
Гадать можно много и долго, вызовите спеца, вам все раскажут.
User avatar
Gori
Уже с Приветом
Posts: 1065
Joined: 31 Mar 2003 21:52
Location: UA --> MD

Re: Цикличное выключение furnace

Post by Gori »

kopusha27 wrote:Возьмите обычный фильтр паспортный и попробуйте, как работает на нем.
Я бы например, просто вынул фильтр на 15 минут (или какая там длительность цикла), чтобы только проверить, если бы неохота было покупать обычный фильтр.
"Вы задаете сразу три вопроса -- мне одному ответить трудно" (с) Труффальдино