Произошло сегодня утром. ЛСД скрин погас, фен воет. Вот типа такой
https://www.honeywellhome.com/us/en/pro ... 10d1005-u/
Сейчас тепло, но вроде HVAC не работает тоже хотя точно не знаю т.к. тепло аутсайд, а поставить на сильное обогревание, так не знаю т.к. экран погас
Пробовала поиграть с офф- set-run....кмк стало хуже. В смысле,режим АUTO перестало фэнить (только ОN)
Сдаваться компании - контрактору или ешё подeргаться?
Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7918
- Joined: 08 Oct 2008 01:02
- Location: usa
Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Last edited by shokoladnitsaa on 25 Dec 2020 19:50, edited 1 time in total.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2270
- Joined: 29 Jul 2005 17:39
- Location: Калифорнийский Мухосранск
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Купить такой же или похожий в Хоум Депо или Lowes за 30-50$ и заменить самой один на другой. Дел минут на 30 с пивом. Когда откроете крышку Вашего термостата - сфотографируйте как там подключены провода. К новому термостату подключить также. Там их 12-15 тонких разноцветных и не все могут быть задействованы. Там нет высокого напряжения, но конечно же перед тем как менять - выключите Ваш хитер/кондиционер.
Кстати - прежде всего откройте крышку термостата и посмотрите на провода - может какой отвалился. Батарейки тоже поменяйте - может все дело просто в севших батарейках.
Кстати - прежде всего откройте крышку термостата и посмотрите на провода - может какой отвалился. Батарейки тоже поменяйте - может все дело просто в севших батарейках.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1984
- Joined: 18 Nov 2002 15:57
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Экран погас означает, что термостат возможно не получает питание. Питание на него подается двумя способами:shokoladnitsaa wrote: ↑25 Dec 2020 19:19а поставить на сильное обогревание, так не знаю т.к. экран погас
1) батарейки - если "C" провод не подключен, или...
2) если снимите термостат со стены, то самый правый провод имеет маркировку "C". На него подается 24V питание, опционально. Если он подключен, батарейки не требуются (они нужны только чтобы не сбились установки после отключения электричества). Если он не подключен, то батарейки нужны.
Проверить оба варианта нужно.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 12059
- Joined: 15 Feb 2002 10:01
- Location: TX
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Проверьте батарейки в термостате. Я один раз уже собралась покупать новый термостат, а потом что-то подсказало полазить в ютубе поискать инфу по своему термостату. И нашла о батарейках, заменила их, и отпала страшная нужда ехать покупать новый. Удачи!
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7918
- Joined: 08 Oct 2008 01:02
- Location: usa
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Вот только что собралась с духом и открыла (а то боялась, что сломаю что-нибудь)
Поменяла батарейки и экран засветился. Но , похоже, что режим АUTO по-прежнему не работает.
Правда у меня не нашлось батареек дюрасел, какие там стояли, и я заменила на панасоник. Может ли это иметь значение?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7918
- Joined: 08 Oct 2008 01:02
- Location: usa
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Не подключён. Там батарейкиHun wrote: ↑25 Dec 2020 20:10Экран погас означает, что термостат возможно не получает питание. Питание на него подается двумя способами:shokoladnitsaa wrote: ↑25 Dec 2020 19:19а поставить на сильное обогревание, так не знаю т.к. экран погас
1) батарейки - если "C" провод не подключен, или...
2) если снимите термостат со стены, то самый правый провод имеет маркировку "C". На него подается 24V питание, опционально. Если он подключен, батарейки не требуются (они нужны только чтобы не сбились установки после отключения электричества). Если он не подключен, то батарейки нужны.
Проверить оба варианта нужно.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1984
- Joined: 18 Nov 2002 15:57
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Нет, бренд не имеет значения.shokoladnitsaa wrote: ↑27 Dec 2020 01:04Правда у меня не нашлось батареек дюрасел, какие там стояли, и я заменила на панасоник. Может ли это иметь значение?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4192
- Joined: 26 Jul 2004 20:03
- Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
shokoladnitsaa wrote: ↑25 Dec 2020 19:19 Произошло сегодня утром. ЛСД скрин погас, фен воет. Вот типа такой
...
Сдаваться компании - контрактору или ешё подeргаться?
Первым делом конечно нужно проверить breakers on electrical panel. Но сам факт того что хотя в термостате есть батарейки, а он не работает наводит на мысль, что нужно готовится к worst case scenario. Например, плата которая отвечает "to talk to" вашим термостатом накрылась и как результат вывела его из строя.
Я бы на вашем месте вызвал бы специалиста.
Не зная броду, не суйся в воду.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3837
- Joined: 18 Oct 2003 04:51
- Location: Umbala-Umbala
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Когда батарейки сели, то скорее всего слетели настройки.shokoladnitsaa wrote: ↑27 Dec 2020 01:04 Поменяла батарейки и экран засветился. Но , похоже, что режим АUTO по-прежнему не работает.
СКЛЮЮ ЛАСТЫ
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7918
- Joined: 08 Oct 2008 01:02
- Location: usa
Re: Термостат Honeywell: Сдох после шторма или сбился с пути?
Спасибо всем. После смены батареек, где-то через час всё заработало! Хорошо, что есть помошь зала, а то компания -контрактор точно слупила бы не меньше сотни