Недавно заметил, что хитпамп не греет фреон. В смысле когда идет
нагрев дома, из вентеляционных отверстий идет воздух с комнатной
температурой, до тех пор пока разница на термостате не станет 2 градуса С.
Тогда включается E-Heat и быстро все нагревается до нужной температуры.
И что самое интересное в момент работы heat-pump шланг с фреоном от него
холодный, хотя вентилятор вращается. Получается, что дом нагревается
только за счет E-Heat. Раньше такого не замечал. Heat-Pump новый, первая
зима, летом точно охлаждал нормально.
Может быть все в погоде, у нас сейчас -4С, может в этом проблема??
Если это связано с экономией электричества, то почему вентилятор
heatpump-a работает???
И вообще, нафига зимой вентилятор работает, чтоб охлаждать
heatpump??? Это же чистая потеря тепла???
Дима
Вопрос о Heat Pump
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Зовите механика. У нас было то же самое, правда, heat pump был старый. Е-heat не должен работать, кроме тех случаев, когда дом остывает (скажем, долгий outage), вот тогда, когда элекричество включается и у heat pump есть программа подняться, скажем, до 20 С, heat pump заработает. Но это ж не каждый день бывает.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 13661
- Joined: 16 Jan 2001 10:01
Re: Вопрос о Heat Pump
Lord_DC wrote:И вообще, нафига зимой вентилятор работает, чтоб охлаждать
heatpump??? Это же чистая потеря тепла???
Он не охлаждает, а нагревает. На то он и pump - качает тепло с улицы в дом.
Мы вторую зиму мучаемся с такой хреновиной - если температура на улице ниже ~+5С - он дует слегка подогретым воздухом, который из-за высоких потолков успевает изрядно охладиться прежде чем достичъ объекта. Особенно в спальне - туда воздуховод самый длинный...
Вобщем - как я понял - Heat pump не должен подниматься выше GA....
-
- Уже с Приветом
- Posts: 136
- Joined: 28 Oct 2002 05:02
Re: Вопрос о Heat Pump
Lord_DC wrote:Недавно заметил, что хитпамп не греет фреон. В смысле когда идет
нагрев дома, из вентеляционных отверстий идет воздух с комнатной
температурой, до тех пор пока разница на термостате не станет 2 градуса С.
Тогда включается E-Heat и быстро все нагревается до нужной температуры.
И что самое интересное в момент работы heat-pump шланг с фреоном от него
холодный, хотя вентилятор вращается. Получается, что дом нагревается
только за счет E-Heat. Раньше такого не замечал. Heat-Pump новый, первая
зима, летом точно охлаждал нормально.
Может быть все в погоде, у нас сейчас -4С, может в этом проблема??
Если это связано с экономией электричества, то почему вентилятор
heatpump-a работает???
И вообще, нафига зимой вентилятор работает, чтоб охлаждать
heatpump??? Это же чистая потеря тепла???
Дима
Стой здесь, слушай сюда !
1.Проверь термостат, что бы он был установлен в положение HEAT и температура должна быть выставлена минимум на 2 градуса выше ,чем температура в комнате.
2.Если у тебя сплит система, подойди к внешему юниту, убедись что компрессор работает (по звуку) и потрогай толстую трубку которая идет в дом.Она должна быть горячей, подчеркиваю - толстую.
Если компрессор работает и трубка не горячая, а чуть теплая, значит мало фреона или на улице очень холодно для этой heatpump.
Если трубка холодная а тонкая наоборот горячая, то возможно проблема в термостате или в так называемом трехходовом клапане.Имеется ввиду что юнит не переходит в режим нагревания.
Во всех случаях , если сам не имеешь опыта с кондиционарами,нужно вызывать механика.
Удачи.
Ваше кредо?
Всегда!
Всегда!
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2431
- Joined: 09 May 2003 03:48
Re: Вопрос о Heat Pump
Palych wrote:Lord_DC wrote:И вообще, нафига зимой вентилятор работает, чтоб охлаждать
хеатпумп??? Это же чистая потеря тепла???
Он не охлаждает, а нагревает. На то он и пумп - качает тепло с улицы в дом.
Мы вторую зиму мучаемся с такой хреновиной - если температура на улице ниже ~+5С - он дует слегка подогретым воздухом, который из-за высоких потолков успевает изрядно охладиться прежде чем достичъ объекта. Особенно в спальне - туда воздуховод самый длинный...
Вобщем - как я понял - Хеат пумп не должен подниматься выше ГА....
А разве в инструкции к нему не написано, что ефеkтивность снижается при понижении температуры? +5 звучит как разумная нижняя граница его возможностей.
-
- Posts: 16
- Joined: 04 Nov 2003 17:43
Re: Вопрос о Heat Pump
Valentyn wrote:
Стой здесь, слушай сюда !
1.Проверь термостат, что бы он был установлен в положение HEAT и температура должна быть выставлена минимум на 2 градуса выше ,чем температура в комнате.
2.Если у тебя сплит система, подойди к внешему юниту, убедись что компрессор работает (по звуку) и потрогай толстую трубку которая идет в дом.Она должна быть горячей, подчеркиваю - толстую.
Если компрессор работает и трубка не горячая, а чуть теплая, значит мало фреона или на улице очень холодно для этой heatpump.
Если трубка холодная а тонкая наоборот горячая, то возможно проблема в термостате или в так называемом трехходовом клапане.Имеется ввиду что юнит не переходит в режим нагревания.
Во всех случаях , если сам не имеешь опыта с кондиционарами,нужно вызывать механика.
Удачи.
Так и сделал. Потрогал толстую трубку - холодная. тонкая тоже холодная.
За бортом было +10.
Сначало гнало с температурой комнатного воздуха, а через 15
минут включился AUX и погнал горячий, через 15 минут все нагрелось.
Завтра приходят ремонтники. Тем более у меня все на гарантии.
Спасибо за помощь.