Холодная батарея

Post by Вкусный! »

Привет Приветовцы.Беда следующая:в одной комнате батарея совсем холодная.Долго бы я ее не трогал,только иногда уж очень холодно.Дом достаточно старый,коммуникации ставили прежние хозяева.Трубы отопления видно только в бейсменте,дальше они идут в стенах.Ломать жуть как не охота.А главное в прошлом году по рассказам она грела и даже неплохо.Есть ли какие методы воздействия на эту гармошку?Одно хорошо,комната не жилая,в ней комп стоит.Помогите добрым советом пожалуйста!
Саня
DenisN
Уже с Приветом
Posts: 109
Joined: 16 Mar 2001 10:01

Post by DenisN »

Возможно воздух надо выпустить. Посмотрите нет ли на ней воздушника, он может быть в виде болтика. Открутить немного, пока не пойдёт вода.
Вкусный!
Новичок
Posts: 34
Joined: 10 Aug 2002 23:27
Location: NJ

Post by Вкусный! »

DenisN wrote: Открутить немного, пока не пойдёт вода.

Открывал ,воздух пошипит и все.Потом опять порция воздуха выйдет и молчок.Держал долго,наблюдал,переодически воздух выходит и больше никаких последствий.Что с ней делать?Ума не приложу.
Саня
User avatar
Komissar
Уже с Приветом
Posts: 64661
Joined: 12 Jul 2002 16:38
Location: г.Москва, ул. Б. Лубянка, д.2

Post by Komissar »

если неохота заморачиваться с дорогостоящим ремонтом, купите электрический oil-filled heater DeLonghi (у нас их называли масляные радиаторы), и поставьте в комнату. Включайте, только когда в комнате кто-то есть. Добавочная плата за электричество получится очень умеренная, проверено.
User avatar
sergey1234
Уже с Приветом
Posts: 12055
Joined: 13 Oct 2002 21:46

Post by sergey1234 »

Вкусный! wrote:Открывал ,воздух пошипит и все.Потом опять порция воздуха выйдет и молчок.Держал долго,наблюдал,переодически воздух выходит и больше никаких последствий.


Если "периодически" - то скорее всего у вас не водяное отопление а паровое.

Паровой котел (когда включен термостатом) работает так:

- загорается топливо
- вода нагревается и закипает
- давление в котле из-за образовавшегося пара растет
- пар идет в батареи выxодя через валвы на каждой батарее (валвы при этом шипят), часть пара конденсируется в воду от xолода в комнатаx и стекает обратно в котел
- давление в котле продолжает расти (т.к. вода кипит), срабатывает датчик давления и выключает подачу топлива (а то котел взорвется как на Чернобыльской АЭС когда-то реактор взорвался из-за превышения давления)
- батареи перестают шипеть и давление падает (пар выxодит и конденсируется)
- когда давление упало, опять срабатывает датчик давления и процесс повторяется с самого начала

В результате батареи шипят периодически как у вас (шипят когда в котле горит огонь и не шипят когда он гаснет).

Раз у вас "шипит" - значит, пар до батареи доxодит. Раз при этом батарея xолодная - значит, пара доxодит мало. Надо сделать две вещи:

- сначала открыть на максимум валв на батарее для выыпуска пара если он регулируемый (а если не регулируемый или не помогло - вывинтить его и вкрутить новый регулируемый, они доллара два стоят). Может он просто забился накипью, там дырочка-то крошечная.

- если не помогло поднять давление пара в котле настройкой датчика давления. Но это надо делать очень осторожно, заведомо зная что предоxранительный клапан исправен, оттарирован, и имеет пломбу с печатью что он исправен, зная на сколько настроен предоxранительный клапан и насколько - датчик давлений, не повышая давление в котле до более чем трети величины настройки предоxранительного клапана, и не превышая какиx-нибудь разумныx цифр - скажем не больше 12 писиай никогда а лучше меньше и постепенно, скажем если он у вас стоял на 5 писиай сделать сначала шесть, потом семь если мало, и xватит. Но нужно четко представлять как работает сильфонный датчик давления на котле и как его настраивать и в какую сторону (у него две настройки - перепад и гистерезис), можно запросто натворить дел так что если никогда этого не делали и замена валва не помогла то лучше вызвать опытного сантеxника, пусть поднимет давление пара немного.

Естественно НИКОГДА НЕ ТРОГАЙТЕ ПРЕДОXРАНИТЕЛьНЫЙ КЛАПАН НА ПАРОВОМ КОТЛЕ, что бы не случилось (потек или сработал - вызывайте котлонадзор). И если будете смотреть помните что манометр показывает давление при котором срабатывает датчик давлений в тот момент когда огонь горел а потом был погашен датчиком (датчик сработал), в остальное время манометр показывает ноль или меньше чем давление срабатывания.